Hallo Zusammen,
nun hab ich 1 Jahr mein Haustier und ein paar graue Haare mehr.
Seis drum…ohne diese Forum währe ich lange nicht da wo ich jetzt bin.
Deshalb erstmal
vielen lieben Dank allen, die mir in dieser Zeit geholfen haben
und immer noch helfen.
Ich versuch mal eine kronologische Aufstellung zu machen.
"26.01.09 der erste Start"
die darauf folgenden Wochen….graus horror. schlimm
nix lief wie es sollte …Warmwasser abends um 19 Uhr 32 Grad …mit Wellnes hat das nix zu tun.
Internet an …und gegoogelt : BHKW Forum
Fragen gestellt und Antworten bekommen. bekomme ich eigentlich immer noch
Fakt: falsche Anbindung. Geändert am……..
Vorher Hydraulikcode 1.0.3.0. Dachs an Rücklauf angeschlossen(grausam)
11.03 Hydraulik komplett geändert. Dachs auf Puffer, Heizung auf Puffer, den
Spitzenlaster um die hälfte an Leistung beraubt (Stecker der zweiten Brennerstufe gezogen)
02.04 Warmwasserspeicher 300 gegen 500 l getauscht
3 wege mischer eingebaut …nur manueller Betrieb
09.04 Hydraulikcode auf 3.4.4.0 geändert!!!!!
zwischendurch alle Heizungsventile getauscht und den hydraulischen Abgleich ….sagen wir mal begonnen
24.04 Mischermodul in den Spitzenlaster eingebaut und 3 wege mischer und mischermotor in Betrieb genommen.
08.05 Kondenser verstopft…….reinigen lassen
12.05 Heizung aus über die Sommermonate hab ich den Dachs nur zu den Hauptgeschäfts zeiten laufen lassen keine Probleme
15.09 Heizung wieder mit angemacht
zwischendurch hab ich mir mal von Projet einen Datenlogger gegönnt……um das Tuning voranzutreiben
10.12. Dachs geht ständig auf Störung. Abgastemparatur zu hoch. Fühler getauscht, doch daran lag es nicht. am 14.12 Dachs steht ,der Kat war komplett zerschmolzen.
23.12 der Dachs läuft wieder, nach einer ganzen Woche stillstand.
Hab dem Geschäftsführer von Senertec einen netten Brief geschrieben.
Seitdem läuft er brav 24 Stunden jeden Tag .