Ich will hier meine Erfahrungen nach 10 Monaten ecopower Nutzung ( ca. 4.100 Betriebsstunden ) in einem MFH kurz darstellen.
Externe Luftzufuhr ist dringend angeraten, da der Luftfilter schnell verstopft, was dann immer eine Leistungsreduzierung oder Komplettabschaltung verursacht.
Da ich nicht vor Ort wohne hat sich nach mehreren von den Mietern gemeldeten Ausfällen der Anschluß eines Fernwartungsmoduls erforderlich gemacht. Somit geht Fehlermeldung unverzüglich nach Gera und an den Heizungsbauer.
Inzwischen wurde die kpl. Elektronik und die Gasstrecke auf Garantie getauscht. Die Havarie in der Gasstrecke wurde lt. Gera vermutlich durch Beimischung von Flüssiggas durch den Gaslieferanten zur Erreichung der Heizwerte des Gases in den eisigen Tagen verursacht. Abstände zwischen den einzelnen Ausfällen wurden kontinierlich größer, hoffe nunmehr auf viele störungsfreie Monate.
Neuerwerbern kann ich diese Forum in Bezug auf Preisrecherchen nur empfehlen, es werden hier von den Montagebetrieben teilweise horrende Preise aufgerufen. Beispiel Abgasanlage mit Einbindung Spitzenlastkessel - Ich habe für Abgasanlage von Technaflon 4.255,-€ Netto bezahlt, User pamiru 48 hat für gleichwertige Anlage ein Angebot von ca. 1/4 .
Mich interessieren vor allen Dingen erreichte Motorlaufzeiten und Priese für den Austauschmotor.
Hoffe auf rege Rückmeldungen - Herzogsweg 16