Hallo Hartwig,
ZitatWas den hydraulischen Abgleich angeht tangiert das den Dachs, die SE-Zusatzheizung und den Puffer überhaupt nicht.
Der Dachs stellt Wärme mit 80°C im Puffer bereit. Die Wärmeverteilung (vom Dachs geregelt)
regelt in Abhängigkeit von der Aussentemperatur die Vorlauftemperatur und in Abhängigkeit
von der Anzahl der geöffneteten Thermostaten den Volumenstrom
Der Volumenstrom wird beim Dachs über ein Thermostat geregelt so wie es beim Auto ist (kleiner und großer Kreislauf). Dieser Volumenstrom ist abhängig von der Rücklauftemp.. Der Pufferspeicher ist eine Hydr. Weiche. Der Volumenstrom auf der Heizkreisseite ist abhängig von den Heizkörpern, Leitungen und der Pumpe (diese sollte Drehzahlgeregelt sein). Die Pumpe des Dachs versorgt auf jeden Fall nicht den/die Heizkreise sondern nur den Kreis vom Dachs zum Puffer. Diese ist auch nicht Drehzahlgeregelt da ja das Thermostat den Volumenstrom regelt.
Gruß
Thomas