Hallo Theodor,
joh!, verwirrt bin ich auch
Sehe ich das richtig, dass der Rücklauffühler unten im Puffer 60°C anzeigt oder was meinst du mit : Die Einstellung am Fühler Rücklauf stehen immer noch auf 60°?
Die Rede ist vom Rücklauffühler des Pufferspeicher, nicht vom Rücklauf des Heizkreises.
Sobald der Fühler am Rücklauf des Pufferspeichers unter 60° kommt, fängt der Dachs an zu laufen. Dann läuft er so lange, bis er seine Soll Temperatur am Motor Eingang hat, uns schaltet dann zwangsweise ab, obwohl er die Mindestlaufzeit von 60 Minuten noch nicht erreicht hat.
Du sagst, dass dein Spitzenlastkessel bis jetzt noch nicht zugeheizt hat. Bist du da absolut sicher?
Ja, da bin ich mir Sicher, denn ich habe ein Thermometer ans Rauchrohr gebunden, und das hat über Nacht keine Temperaturerhöhung registriert.
Erst als der Kessel heute morgen zur WW Aufbereitung unterstützen musste, ging der Messwert hoch.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass trotz Top-Dämmung des Objektes, der Pufferspeicher bei den aktuellen Außentemperaturen im Rücklauf 60° hat und der Dachs das alleine schafft!
Es ist so, das in unserem Haus über den Tag keine Gäste sind, da wir überwiegend von Monteuren und Handelsreisenden gebucht werden. Daher geht unsere Heizungsanlage ab 9:oo Uhr in die Absenkung, und erst ab 15:oo Uhr in die Tagestemperatur.
Zur Zeit haben wir 9 Grad Außentemperatur, und ich fahre die Heizkreise mit ca. 30° Vorlauf und habe eine Rücklauftemperatur von ca. 25°. Da braucht der Mischer ja nur ein paar Liter Heißes Wasser aus dem Pufferspeicher zufügen, und die Vorlaufremperatur stimmt wieder.
Und diese paar Liter kaltes Rücklaufwasser reichen aus, um den Rücklauffühler im Pufferspeicher von 78 bis 80° auf 59° abzukühlen, und schon springt der Dachs an. Der Fühler F1, der zur gleichen Zeit nach wie vor 80° anzeigt, wird wohl garnicht erst gefragt.
Seit 10:oo Uhr hat der Dachs 7 mal gestartet, und jeweils so ca. 7 bis 11 Minuten gelaufen.
Da ich zur Zeit im meinem Keller Arbeite und aufräume, zeichne ich diese Starts heute mal alle auf, und werde das denen von Senertec mal um die Ohren hauen. Ich habe da schon mal wieder angerufen, und zur Zeit warte ich auf einen Rückruf.
Bitte lass dir deinen Dachs ans Dachsweb anschließen!
Ich habe zur Zeit leider keine eigene Telefonnummer für den Dachs frei.