Hallo,
an alle Dachsbesitzer:
Hatte in den letzten Tagen Probleme mit meinem Dachs. Der Motor hat sich nicht mehr anschalten lassen, dauernd kamen andere Fehler, vor allem aber die Fehler 60, 84, ENS3-Abschaltung, Sicherheitskette auf und UP-Drehfeld. Zunächst hatte ich gedacht es liegt nun endgültig an den Kabeln im Motorraum, von denen schon die Isolierung abgebröselt ist. Hab mir erst mal einen neuen Kabelbaum besorgt. Danach lief der Motor wieder ein paar Stunden. Hatte schon gedacht es ist alles wieder in Ordnung, aber falsch. Am nächsten Tag wieder Fehler über Fehler. Hab alle Sicherungen, die ich finden konnte durchgeschaut. Nichts.
Mittlerweile weiß ich woran es gelegen hat:
Mein Stromzähler ist vor rund einem halben Jahr ausgetauscht worden. Der Elektriker hat die Kabel an der Hauptsicherung nicht richtig festgezogen. Man konnte sie teilweise mit der Zange einfach raus ziehen. Bei einer Phase war das Kabel schwarz angekokelt. Aufgefallen ist es mir dadurch, dass L1 und L2 auf ca. 235 V rumgependelt sind und L3 nur ca. 233 V hatte. Soweit nichts Ungewöhnliches, aber als dann auf der einen Phase auf einmal gar kein Strom mehr kam wurde ich stutzig.
Also falls ihr mal solche hartnäckigen Fehlermeldungen habt, ruft mal euren Elektriker und lasst das mal kontrollieren.
Martin
P.s. Falls diesen Artikel jemand ließt, der Ahnung von dem Platinenleben eines Dachses hat, könnte mir jemand sagen wo die Feinsicherungen F11 und F12 versteckt sind?