braucht keine 5286meter sondern nur 1762meter denn das Kabel hat ja
schon 4 Adern.
Dieses Kabel habe ich nicht gefunden, aber höherwertiges NYCWY kostet bei dieser Länge weit unter 50€
http://business.lieske-elektro…/artikel_920961.htm?pid=1
nach
§9 bis §13 EEG ist der VNB verpflichtet die Kosten für "Netzausbau und
Erweiterung" zu tragen wenn der Anschlussnehmer nach EEG einspeisen
will.
Sowohl PV, WKA als auch Holzgaser BHKW
sind Erzeugungsanlagen nach dem EEG!!! Wenn das kein Argument ist weis
ich auch nicht.
Hypotetisch könnte man folgendes rechnen:
Ihr
müßt alles vom Trafo zum Hausanschluss selbst bezahlen laut EWG sind
das 2Wohnungen also 80Ampere HAS. Bei der Länge der Leitung evt.
4x100mm² (nur geschätzt).
Nun meldet Ihr noch ein BHKW+WKA+PV an.
Zusammen 60-70KW nun muß der Energieversorger die Leitung auf seine
Kosten verstärken. Verstehst Du worauf ich hinaus will?
Besprecht das mit dem VNB,auch die Möglichkeit das der Nachbar später auch angebunden werden könnte.
Es kann nur billiger für Euch werden.
Mfg
PS
die Spannungsebene ist ausschlaggebend für die Verluste. Der VNB muß
Dir Spannung in einer bestimmten Höhe (Volt) liefern. Je länger das
Kabel wird umso mehr Spannung geht "verloren" - das kann nur durch
dickere "teurere" Kabel kompensiert werden.
Hallo,
ach so, danke für die Info, ich hab das wahrscheinlich falsch aus dem Angebot verstanden mit den Metern.
Z. B. steht bei 30 kW: "Starkstromkabel NAVY-I 4 x 185 mm²
1762 m x 2,00 = 3524 m á 16,10 € (macht ca. 56800 €)
und dann bei 55 kW: "Mehrkosten für 3. Kabel NAVY 4 x 185 mm²" für 1762 m x 1 x á 16,10 €
(macht plus 28368 €).
Mfg