Alles anzeigenHi milvie,
ich habe überall Wärmemengenzähler und wir sind auch vier Personen, wo zwei berufstätig und zwei Rentner sind. Wir brauchen zur Zeit im Monat ca. 500 kWh für Warmwasser (es werden aber auch zwei Spülmaschinen und zwei Waschmaschinen mit Warmwasser versorgt).
Deine Berechnung ist soweit richtig. Wo man sich aber leicht verschätzt sind die Verbrauchsmengen. Das dein Kessel hier schlecht abschneidet ist normal. Ich nehme mal an, das dein Kessel die ganze Zeit in Betrieb ist und du nicht per Hand ein und ausschaltest. Dann ist es so, das dein Kessel eine gewisse Stütztemperatur benötigt d.h. für die Warmwasserbereitung müsste der vielleicht zweimal am Tag laufen. Da aber durch die Abstrahlverluste (auch duch den Kaminzug) der Kessel und somit das Kesselwasser abkühlt, startet dieser ein paar mal am Tag. Das summiert sich gewaltig. Hier hilft nur eine Solarthermieanlage (dann kann der Kessel aus bleiben), ein Kesseltausch oder eine Wärmepumpe, sogar ein moderner geregelter Durchlauferhitzer wäre da besser.
Genauso verhält es sich mit einem BHKW . Wenn das immer mal nur kurz läuft, geht der Wirkungsgrad in die Knie.
Die Differenz bei deinen Zahlen ist schon heftig. Deine WP benötigt ca. 100 kWh/Monat und der Kessel 1000 kWh/Monat
Wenn ich jetzt die Daten der WP zurückrechne auf die verbrauchte Wassermenge, komme ich dort auf ca. 2500 l/Monat. Irgendwas kann da nicht stimmen
Gruß
Tom
Hallo Tom,
ich habe meine Wärmepumpe genau so danach für ein Monat lang beobachtet, und über ein einfachen Stromzähler hatte ich in einem Monat 125 kwh verbraucht.
Meine Pumpe soll laut Prospekt aus 1/3 (Luft)wärme 2/3 (Wasser)wärme generieren, somit wäre deren Wirkungsgrad bei Faktor 2.
So hätte ich in meiner Formel von oben:
250 kw / 125 kw = 2 (WP-Wirkungsgrad) und damit wären die durchschnittlichen 50 Liter WW pro Kopf/Tag immernoch gültig, oder?
Wie gesagt, die 50 Liter Warmwasser am Tag pro Person habe ich aus einer Statistik, mir scheint aber schon realistisch (habe im Jahr ca. 150 m3 Abwasser).
Gruss,
milvie