Dachs: Fehlermeldung 185 und 226

  • hallo leute
    habe ein dachs der mit heizöl läuft und habe die fehlermeldung 185 (flüssigkeitsschalter) und 226 (rückmeldung hubmagnet).habe den den schalter überprüft und der schein zu gehen bei 226 sagt er mir ich kann auf ebene 2 entstören da komme ich aber nicht rein oder finde es nicht vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.weiss auch nicht was ich jetzt mehr dazu schreiben könnte.





    habs gefunden war eine sicherung auf der platine die äußerlich heile aussah aber beim messen defekt war.es war die obere sicherrung die unter einer transparenten kunstoffabdeckung links oben auf der platine sitzt.vielleicht kann es jemandem weiterhelfen. :thumbup:

    Einmal editiert, zuletzt von shitlow ()

  • hallo Shitlow


    ich habe seit gestern den gleichen Fehler 226 Rückm. Hubmagnet.


    Wenn ich den Dachs entstöre läuft er jedoch noch ein paar Stunden bis zum nächsten Fehler. War das bei Dir auch so?
    Oder lief er gar nicht mehr an?

    Zitat

    habs gefunden war eine sicherung auf der platine die äußerlich heile aussah aber beim messen defekt war.es war die obere sicherrung die unter einer transparenten kunstoffabdeckung links oben auf der platine sitzt.vielleicht kann es jemandem weiterhelfen. :thumbup:


    Dann werde ich mal die Sicherung checken.


    Grüße


    Alex

  • Habe auch Fehler 226 Hubmagnet, bei mir ist die Sicherung allerdings noch i.O.
    Kann es sein das ich bei der umrüstung MSR1 > MSR2 etwas übersehen habe oder woran könnte das noch liegen?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

    2 Mal editiert, zuletzt von Der Dachs läuft ;) ()

  • Habe inzwischen den Hubmagnet getauscht, Fehler liegt trotzdem noch vor. Jemand ne Idee?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW