Hallo Freunde,
haben uns nach Antragstellung bei der BAFA nun intensiver mit der Förderung beschäftigt...( hatten ja genug Zeit)
Nun ist es so, das ich für z.B. einen kleinen Giese 7,5 / 15 mehr Fördergelder bekomme als für einen 15 / 30 EC Power modellierend. Dies ärgert mich eigendlich sehr, da das EC Power viel besser in das Gebäude passt , da es die Spitzenlasten, bzw den heohen Winterbedarf auch gut abfangen kann. Bei der Berechnung des EC sind wir bei 3585 Vollbenutzungsstunden rausgekommen. Beim Giese wären es 6514 ... Klar mehr, da ja weniger Leistung, aber Fördertechnisch suboptimal und 4 Wartungen im Jahr
Wenn das mal wer checken mag... Ausgangsdaten: Gasverbrauch 210.000 kwh /a (niedrigster Monatswert 6150 Kwh/mon) (Dez, Jan,Feb,März, im Durchschnitt 30.000 Kwh/mon) Kessel momentan 90kw Gas H.
Der Kessel macht für 2 Häuser die Heizung und Warmwasserversorgung:
11 Wohneinheiten,
1 Gaststätte,
2 Ladenlokale (ohne Warmwasserverbrauch) ,
730m² beheizte Gesamtfläche (Haus1) + 376m² (Haus2)
3 Warmwasserspeicher 350l(1.Haus), 300l(Gaststätte) in einem Haus und nochmal 300l im Nachbarhaus.
So nun viel Spaß und schonmal viel Für die Hilfe...
Gruß vom BÄR