Frage bezüglich Spule im Schütz

  • Hallo,


    ich habe hier ein Moeller 3 Phasen Schütz liegen mit 12V Spulenspannung jedoch mit 50 Hz. Kann ich den nicht mit 12V DC betreiben?


    Habe eben mal 12V DC auf die Spule gelegt jedoch fließen dann 4 A und das Schütz wird ziemlich heiß. Ist sowas denn nicht egal bei einer Magnetspule?

  • Ne geht net. Die AC-Spulen sind anders dimensioniert. Wie du schon selbst festgestellt hast zieht er an, wird aber heiß. Im DC-Betrieb wird die Spule absehbarer Zeit durchbrennen.


    mfg JAU

  • Hallo,
    aufgrund des bei Gleichstrom nicht vorhandenen Induktiven Blindwiderstandes ist der Widerstand der Spule zu klein und dadurch der Strom zu groß. Geht also nicht.


    MfG
    Manuel