Hallo,
Also, mir hat keiner vorher eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemacht, und ich lag auch daneben, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, das der alte Kessel einen so miesen Wirkungsgrad hat.
Erfreulich: Ich hatte kaum Mehrverbrauch durch die Stromerzeugung.
Unerfreulich: weniger Bth als angenommen.
Nur bei mir rechnet sich die Kiste so gerade eben auch noch mit ein paar reparaturen, weil ich eben 75...85% des Stromes selber brauche, ansonsten sähe es von der wirtschaftlichkeit her düster aus!
Was mir noch so durch den Kopf schwirrt:
Es wird beim alten Kessel immer von Heizöl, beim BHKW aber von Gas gesprochen, sind den die Kosten für den Gasanschluß schon berücksichtigt? Könnte die kompl. Heizungsanlage nicht weiter als Spitzenlastkessel genutzt werden, mit einem BHKW der 3Kw el -Klasse? (Sind ja schon bei Vailant lieferbar, Senertec brütet aber auch schon am Dachslein)