Heute habe ich ein Angebot für eine fertige Kombination aus Brauchwasserspeicher(270 l) und einer Luftwärmepumpe mit einer Leistungsaufnahme von 0,6 kw/h und einer Heizleistung von1,8 kw therm.als Ersatz für meinen defekten Brauchwasserspeicher bekommen.
Die WP-Kombination soll ca.3000 € (incl.Einbau)teurer sein als ein neuer Brauchwasserspeicher.
Mein Dachs läuft rund um die Uhr.Im Sommer habe ich zu viel Wärme.Mit dieser kann ich im Sommer auch weiterhin das warme Wasser bereiten.
Im Winter(4-6Monate)habe ich zu viel Strom (ca.8000kw)den ich bisher leider nur für ca.8Cent verkaufen mußte.Mit diesem Strom möchte ich jetzt das Warmwasser mit der WP im Winter bereitstellen.Wir sind ein 5 Personen Haushalt...
Die Luft WP mit einer Leistungszahl von 3.3 soll neben dem immer warmen BHKW stehen...
Meine Frage:
Kann sich so eine Investition rechnen?
Brauchwasserwärmepumpe mit BHKW strom betreiben?
-
-
-
Hi filou,
........für eine fertige Kombination aus Brauchwasserspeicher(270 l) und einer Luftwärmepumpe
kann denn bei dieser Anlage im Sommer der Dachs die Trinkwasser-Wärmeerzeugung übernehmen und die Wärmepumpe bleibt aus? Da müsste doch ein zusätzlicher Wärmetauscher drin sein, oder wie muss man sich das Gerät vorstellen.Vielleicht geht ja auch ein Trinkwasserspeicher mit zusätzlichem Elektro-Heizstab, der den Stromüberschuss direkt in Wärme umwandelt. Da müsste mal jemand rechnen! Firestarter! fire! kannste mal
AxelF
-
Hi,
WP = 3000€, Heizstab = 200€, Differenz = läppische 2800€
Luftpumpe mit Leistungszahl 3.3 kannste vergessen, sei froh wenn du bei der Betriebsweise auf 2 kommst.
Wieviel Strom du dir zum Heizstab zukaufen könntest für die 2800€, kannst du dir ja selbst ausrechnenGruß
Tom -
Mmh, ausgerechnet wenn du also WW braucht ist die Luft draussen auch kalt, das heißt dann ein schlechter Wirkungsgrad für de WP.
3.000€ ist eine Menge Holz.
Bei einem angenommenen Wärmepreis von 10 CT/KWh bei einer Standarttherme müsstest du die WP schon lange laufen lassen wenn die einen COp von 3.3 schafft.
~ 3000€ / 0,33€/Std = 9090 Std.
Brauchst du denn im Winter mehr Wärme als dein BHKW liefern kann?
Dann würde ich eher eine größere nehmen und dort dann eine Wasser/Wasser WP nehmen.
So kannst du WW machen und noch Energie statt vom Spitzenlastkessel durch dein BHKW erzeugen lassen.
Der Boden ist auch im Winter rel. warm im gegensatz zur Luft.Ist aber nur meine Meinung.
Bernd -
Hallo,
3000 Euro ist zu teuer in der Anschaffung. Das lohnt sich so nicht.
So ab 1000 bis 1500 könnte es sich lohnen.
Gruss
Spornrad -
-
In der Energieverbraucher Mitgliederzeitung gestern gelesen das Daikin jetzt eine WP in Großmenge in den Markt drücken will.
WP+Steuerung+Puffer für 3.500€
Da heißt es Infos sammeln und abwarten!
Sobald ich weitere Infos vom BdE habe melde ich michBernd
-
Also die reine Warmwasserwärmepumpe soll "nur"2000€ teurer sein als der normale Warmwasserspeicher(ca.540€ incl.MWST) Der Rest soll Mehraufwand für die Installation sein obwohl der Standort der selbe ist und auch die Anschlüsse die selben sind....
Nach folgenden Schätzungen http://www.haus-spezialisten.d…ng.314.0.html?&MP=151-201 kann ich doch pro Person im Haushalt 2,03x365=ca 730 kw therm.für die Warmwasserbereitung einsparen oder? Bei 5 Personen wären das dann 3650 kw= ca.380 l Heizöl x 75 Cent/l = 285 €/Jahr
Bei einer Leistungszahl von 3 würde ich ca.1200 kw Strom x 8Cent/kw= 96 € Strom kosten haben.
Mach eine Ersparnis von vielleicht 150€ /Jahr da ich im Hochsommer ja noch genügend BHKW Wärme habe.... Amortisation also mehr als 13-20 Jahre oder -
Hallo Filou,
hier z.B Beispiel bei einem guten Händler mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe. Kann man auch direkt telefonisch anfragen und bestellen ohne Web.BUDERUS Brauchwasser-Wärmepumpe WPT300M WP 300 M : Buderus Brauchwasser Wärmepumpe mit Speicher
Preis: 1899 Euro
Oder hier noch eine Dimplex Brauchwasser-Wärmepumpe : Dimplex Wärmepumpe mit Speicher
Preis: 1889 EuroDie Einbindung ist doch ganz einfach. Alter Speicher raus (max. 4 Verschraubungen öffnen) und die vorhanden Verschraubungen für kalt und Warmwasser plus Zusatzheizung an den neuen Wärmespeicher anschließen. Die Gegenstücke am alten Speicher entfernen und am Neuen einschrauben oder neue Teile verwenden wenn die nicht identisch sind oder in schlechtem Zustand. Dann Stecker der Brauchwasser-Wärmepumpe rein und anschalten, Fertig !
Gruss
Spornrad -
Übrigens der alte Brauchwasserbehälter ist immer noch drin und er verliert "nur"so viel Wasser wie auch wieder verdunstet. Traue mich bei diesen Temperaturen noch nicht den Umbau vorzunehmen....werde mir aber wohl eine Brauchwasserwärmepumpe mit der Anschlussmöglichkeit an einen externen Kessel bzw.BHKW hier im Netz bestellen.
Habe für den verkauften Strom nur 6,69 Cent/kwh Netto erhalten da mein Dachs aus jeder Förderung heraus gefallen ist
Im Winter würde es sich glatt lohnen die WP plus den Heizstab zu benutzen.Im Sommer muß das BHKW ran.
Wie müßte man so etwas steuern?Im Sommer einfach den Stecker der Brauchwasserwärmepumpe ziehen? -
jo das wäre die einfachste Lösung.
Es gibt derzeit schon Luftpumpen mit 205Liter Speicher für 1500-1700€ (mit extra WT). Wenn Du das Teil neben dem BHKW aufstellst ist auch die Leistung besser weil die Luft ja "vorgewärmt" ist.
Mfg
-