Sehr geehrter Herr Haede, hallo Forumsteilnehmer,
jeder, der sich mal mit BHKWs beschäftigt, sollte mal eine geordnete Jahresdauerlinie des Wärmebedarfs(Heizlast) für das "Objekt" konstruiert haben. Daraus kann man über den thermischen Leistungsanteil die Laufzeit bestimmen. Da ergeben je nach Verlauf ca. 20% Deckungsgrad bei der Leistung ca 4000-5000 h/a Laufzeit und 70-85% Deckungsanteil der gesamten Jahresarbeit. Ein so dimensioniertes BHKW Ist relativ günstig in der Anschaffung, hält lange und durch den SpitzenlastKessel/Therme besteht Redundanz bei der Retriebssicherheit!Der Anteil des Eigenstromverbrauchs ist doch dabei auch maximal! Gerade zu groß dimensionierte BHKWs haben neben der mangelhaften Systemeinbindung doch bei vielen Objekten den Ruf der Geräte ruiniert!
MfG heizerhermann1