Hallo Dachsfans,
bei mir liegt der Anwendungsfall nach Hydraulikschaltbild 1000 vor (also ohne Warmwasserbereitung) aber mit Senertec 800L Pufferspeicher.
DIe oberen 3 Anschlüsse am Pufferspeicher sehen wie folgt aus:
Oben: frei
Mitte: Dachs-Austritt
Unten: HK-Vorlauf
Ich denke, dass das so nicht richtig ist. Auch das zugehörige Hydraulikschaltbild sagt aus, dass der HK Vorlauf bei nicht vorhandener WW-Bereitung am oberen Anschluß zu montieren ist. Der Heizungsmonteur seinerzeit bei der Montage darauf angesprochen, meinte dass das so richtig ist, wie er es gemacht hat.
Der bisherige Anschluß führt m.E. dazu, dass ich den Warmwasservorrat mit der höchsten Temperatur überhaupt nicht nutze. Was ich für unwirtschaftlich halte.
Was meint Ihr dazu? Liege ich richtig mit meiner Einschätzung?
Danke für Eure Antwort
Gruß Dachsilein