Hi logic88,
ZitatAlso ich würde eine Referenz-Messwerterfassung machen: Sprich mit einem Schaufelrädchen(Druchflussmesser). Wenn du weißt, wieviel in deinem Tank anfangs sind (= Referenz), dann kannst du ja anhand des Durchflusses das Volumen bestimmen. Und du hättest gleichzeitig sogar noch den Effekt, dass du bestimmen kannst, wieviel dein
<A\'smallFont" !important;\'>KWK ist die Abkürzung für Kraft-Wärme-Kopplung.
Mit Mausklick zu weiteren Infos!', CAPTION, '
BHKW
');" onclick="return nd();" onmouseout="return nd();" href="http://www.bhkw-forum.de/forum/wbb/wbb/lexicon/blockheizkraftwerk-kraft-wärme-kopplung-lexikon/allgemeines/blockheizkraftwerk/index.html"> BHKW
verbraucht, wenn du den Durchfluss in Abhängigkeit von der Zeit erfässt.
genau so sieht ja meine Lösung aus, hab ich oben ja geschrieben
[quote]Eine andere Möglichkeit wäre das ganze per Ultraschall zu messen. Klappt bei einem Bekannten von mir mit einer Zisterne astrein! Warum sollte das dann nicht auch bei Öl klappen (Medium ist dabei ja egal!)
Habe ich auch oben geschrieben, Medium ist eben nicht egal. Die Dämpfe des Heizöls zerstören den Ultraschallmesskopf über kurz oder lang
Gruß
Tom