Hallo
Für Dachse die nach dem 01.04.2006 eingebaut wurden gilt jetzt auch die neue Kulanzregelung
Die Garantie auf Motor, Antriebsgetriebe und Generator der DACHS-HKA wird auf 5 Jahre ab Lieferung von Senertec bzw. maximal 25.000 Betriebsstunden der Gesamtanlage verlängert.
Voraussetzungen
Die Inbetriebnahme der HKA muss durch einen autorisierten SenerTec-Fachbetrieb, -Partner oder - Center erfolgen.
Ebenso müssen Wartungen rechtzeitig und vollständig durch autorisierte SenerTec-Fachbetrieb,
-Partner oder -Center erfolgen. Als Nachweis dienen die lückenlos geführten Inbetriebnahme- und Wartungsprotokolle (Service-Heft).
Weiterhin muss ein Inspektions- und Wartungsvertrag oder Instandhaltungsvertrag für die HKA bestehen.
Die Inbetriebnahme- und alle Wartungsprotokolle innerhalb der Sicherheitspaketfrist sind
innerhalb von 10 Tagen an Senertec zu senden.
Heizöldachse müssen mit Schwefelarmen Heizöl betrieben werden
mfg tobasi