Hallo Regelungsexperten,
seit einiger Zeit beobachte ich, dass mein Dachs nicht mehr wie gewohnt bei einer VF-Temperatur von < 53 Grad sondern bereits bei < 60 Grad anläuft.
Hier die Eckdaten lt Einstell- und Bedienungsanleitung:
6/6 - Warmwasserbedarf
Grundeinstellung: normal
Vorlauffühler: VF
Fühler F1: F1
Rücklauffühler: RF
Hydraulikcode 1.x.x.x:
normal: Anforderung wegen WW EIN: VF < Sollwert WW + 5K
Anforderung wegen WW AUS: VF > Sollwert WW + 8K und Mindestlaufzeit
Als WW-Bedarf habe ich "normal" und als WW-Temperatur "48" Grad eingestellt, so dass der Dachs bisher bei Erreichen einer VF-Temperatur von < 53 Grad startete.
Seit wann das nicht mehr so ist, weiß ich nicht genau, vermute aber, dass das seit dem Softwareupdate auf R.000.002.006 auftritt.
Durch dieses Verhalten kommt es dazu, dass der Dachs derzeit so alle 18 - 20 Std. für eine Stunde läuft wohingegen er vorher etwa alle 24 - 26 Stunden einmal lief. Bei den hohen Ölpreisen wäre mir die alte Lösung lieber.
Weiß jemand von euch Rat, bzw. ob es sich um ein "Fehlverhalten" der Reglersoftware handelt?
Viele Grüße
euse