Das Problem ist, dass TD=20° keiner konkreten Pumpenleistung zugeordnet werden kann.
Zwei Beispiele:
A.
Außentemperatur –15°C. PWM muss 100% Pumpenleistung geben, um TD micht über 20°C ansteigen zu lassen.
B.
Außentemperatur +14°C, die Heizung beginnt zu arbeiten, da reich ein PWM von 30% um die TD von 20°C zu halten.
Da die Temperaturdifferenz nicht fest mit einer Pumpenleistung gekoppelt werden kann, (z.B TD 20°C = 50% PWM) ist er Einsatz einer „festen“ Schaltung unter umständen nicht das richtige.
Vorschlag
Pumpenleistung steil ansteigen lasse.
Wenn bei hohen Energiebedarf die TD um z.B. von 20 auf 25°C ansteigt ist das ja auch nicht weiter schlimm, dann wird auch mehr Wärme in den Wohnungen benötigt.
Schau unten das Leistungsdiagramm an.
Sobald TD ansteigt, drückt die Pumpe mehr Wasser durch und die Rücklauftemperatur steigt, folglich sinkt TD wider auf 20°C ab.
Gruß