Hallo Spornrad,
o.k. gut zu wissen ! Danke für den Tipp !
Natürlich will ich nichts kaputt-regeln (wäre auf Dauer auch zu teuer für die Firma ) ... möchte aber trotzdem die Funktionsweise hinterfragen, um ein möglichen Energiegewinn zu erhalten.
Wenn ich aber mal weiter überlege
Nehmen wir 'mal an, dass der Dachs läuft ... ( Vorlauf 72°C) ... und der Rücklauf hat bei Eintritt 57°C ... ergibt 15 K Betriebsdifferenz ... dann ergibt das bei 12,5kWth einen Massenstrom von 720l/Stunde. Der interne Massenstrom liegt mir leider nicht vor.
Nun nehmen wir mal folgendes an:
Die momentane Anlagenhydraulik ergibt dauerhaft diesen Massenstrom von 720l/Stunde bei 57°C Rücklauf ... dann wäre die Betriebsdifferenz dauerhaft 15K !!!! ... dagegen kann dann auch die interne Rücklaufanhebung nichts mehr ändern ... sie wäre voll geöffnet ... stimmt's ?
Geht der Dachs von dieser Situation kaputt ?
Wenn der Dachs natürlich bei einem kalten Rücklauf Kondensationsprobleme hat (wie ein Holzkessel) brauchen wir nicht weiterdiskutieren ! Dann braucht er halt einen hohen internen Volumenstrom, der oberhalb der 720l/Stunde liegt ... den kenne ich aber (wie oben erwähnt) leider nicht ...
Kennt den internen Volumenstrom jemand ?
MfG WhisperMan