Dachs: Änderung der Fühler Sommer/Winter

  • Hallo,
    ich möchte, die Ladung des Pufferspeichers im Sommer reduzieren.
    Ich bin mir, nicht sicher welche/n Fühler ich dafür versetzen muss.
    Den RF oder? Der Dachs läuft im Prog. S der MSR 1.
    Damit, die Solaranlage im Sommer den Pufferspeicher mit nutzen kann.
    Die Regelung übernimmt die Heizkreisregelung.
    Wird die Umschaltung Sommer / Winter als elektrisch nutzbares Signal vom Dachs ausgegeben?
    Denn das versetzen des/der Fühler soll ja automatisch passieren. (y)
    Ich habe, nichts finden können bzw. vielleicht auch überlesen. ?(


    Gruss
    hacho

  • Hallo Hacho,


    du mußt den RF weiter nach oben versetzen um mehr Restvolumen
    für Solar zu bekommen, evtl. auch den F1 weiter nach oben, um
    gerade im Sommer ausreichende Laufzeiten zu haben.
    Die Umschaltung Sommer/Winter wird an Pumpenausgang UP 2
    ausgegeben, du kannst dieses Signal aber für die Fühlerumschaltung
    nicht nutzen, da in Stellung "Sommer" die Regelung über die
    Fühler "F1 und RF" ohnehin nicht aktiv ist und lediglich bei "Anforderung
    hoher Sollwert" der Dachs aufwacht.


    Viele Grüße
    Joachim

  • Zitat

    Original von Dachstreiber
    Die Umschaltung Sommer/Winter wird an Pumpenausgang UP 2
    ausgegeben, du kannst dieses Signal aber für die Fühlerumschaltung
    nicht nutzen, da in Stellung "Sommer" die Regelung über die
    Fühler "F1 und RF" ohnehin nicht aktiv ist und lediglich bei "Anforderung
    hoher Sollwert" der Dachs aufwacht.


    Hi Joachim,
    danke für die schnelle Antwort.
    Das ist die, die ich brauche, denke ich.
    Das heißt aber, die Fühler F1 u. RF sind bei "Anforderung hoher Sollwert" aktiv. Richtig?
    Das wäre ja bestens, denn mehr als heißes Wasser soll er nicht machen und die Anforderung bekommt er ja, wenn die Solaranlage das Brauchwasser nicht warm genug bekommt.
    Gruss
    Carsten

  • Hallo Carsten,


    nicht ganz. Bei "anforderung hoher Sollwert" ist leider
    nur der RF aktiv, d.h. wenn am RF bereits der Sollwert
    unterschritten ist startet der Dachs und dies unabhängig
    ob du Winter- oder Sommerbetrieb eingestellt hast.
    Das kann zur Folge haben, das der Dachs um den RF
    mit seiner eingestellten Mindestlaufzeit zu takten beginnt.


    Viele Grüße
    Joachim