Ecopower: Power Ein- und Ausschaltpunkt.

  • Hallo. Hat Jemand mal eine genaue Beschreibung wann mein Eco_Power Ein- bzw. Ausschalten sollte. Ist ja von drei Punkten abhängig. Laut Hilfe von Eco Home muss T_Sp_3 unten um 10k unterschrieten sein, die T_RL_BHKW unter 70°C sein und die T_Kühlflüssigkeit unter 90°C sein. Aber trotzdem schaltet sich das Eco_Power nicht ein, erst wenn ich mal kurz den Modus von Wärme- auf Stromgeführt und dann wieder auf Wärmegeführt schalte läuft es wieder an. Hoffe es kann mir da Jemand helfen. Dachte schon daran das es vielleicht noch so lange aus bleibt wie die drei Pufferspeicher meinen Heizkreis bedienen können. Kann das sein? Gruß Stefan

  • Moin Stefan,


    wenn das Gerät über die Abschaltparameter abgeschaltet wurde, wird die Anlage erst wieder starten wenn die Trinkwassertemperatur unter dem eingestellten Sollwert gefallen ist.
    Soll die Anlage auf jedenfall starten dann setz die Trinkwassertemperatur im Trinkwasserprogramm zu der zeit auf einen höheren Wert für aber nur 30 min, somit bist Du sicher das die Anlage auf jedenfall startet auch wenn die Temparaturen im Speicher noch ausreichend sind.





    Mfg. Heiko, Ecopower-Spezi