Dachs MSR1 Fehlercodes als Text File

  • Hallo Ihr Dachs Trainer,


    hier die bekannten Dachs MSR1 Fehler Codes zum besseren Finden. Alle Codes sind in der Zip Datei in folgender Form aufgeführt:


    Service Code Beschreibung Dachs Regler MSR1


    Servicecode: 00
    Zustand: Display dunkel, LEDs Folientastatur dunkel
    Mögliche Ursachen:
    - Spannungsversorgung am Regler fehlt
    - Motorschutzschalter aus
    - Sicherung auf der Leistungsplatine gefallen
    - Steckverbindung Leistungsplatine Transformator nicht korrekt aufgesteckt
    - Flachbandkabelverbindung zur Reglerplatine nicht korrekt aufgesteckt
    - Flachbandkabelverbindung von der Reglerplatine zum Display nicht korrekt aufgesteckt
    - Flachbandkabelverbindung von der Reglerplatine zur Folientastatur nicht korrekt aufgesteckt

    Servicecode: 01 Abgas-Fühler
    Überwachte Einheit: Abgasfühler
    Zustand: Unterbrechung oder Kurzschluß
    Anzahl der Auto-Rücksetzungen: 3 x pro Tag
    Zeit bis zur Auto-Rücksetzung: innerhalb 6 Minuten

    Definition des Servicecodes:
    Die vom Regler erkannte Temperatur ist > 270 Grad C oder < 10 Grad C. Die Bedingung muß > 7 Sekunden ohne Unterbrechung anstehen.
    Die Überwachung ist ab einer HKA-Laufzeit > 6 Minuten aktiv.

    Mögliche Ursachen:
    - Verbindungskabel zum Fühler defekt bzw. nicht aufgelegt, Steckerkontakt lose
    - Übergangswiderstand an den Steckerkontakten
    - Fühler defekt
    - Meßkanal im Regler defekt, Leistungsplatine bzw. Reglerplatine, Steckerkontakte
    - Temperatur am Fühler > 270 Grad C oder < 10 Grad C
    Anmerkung: LCD-Anzeige: 42 K => Fühler nicht angeschlossen
    LCD-Anzeige:270 K => Fühler kurzgeschlossen


    Servicecode: 02 Kühlwasserfühler am Motor
    Überwachte Einheit: Kühlwasserfühler am Motor
    Zustand: Unterbrechung oder Kurzschluß
    Anzahl der Auto-Rücksetzungen: 3 x pro Tag
    Zeit bis zur Auto-Rücksetzung: innerhalb 6 Minuten

    Definition des Servicecodes:
    Die vom Regler erkannte Temperatur ist > 120 Grad C oder < 5 Grad C. Die Bedingung muß > 7 Sekunden ohne Unterbrechung anstehen.
    Die Überwachung ist ständig aktiv, wenn der Regler betriebsbereit ist.

    Mögliche Ursachen:
    - Verbindungskabel zum Fühler defekt bzw. nicht aufgelegt, Steckerkontakt lose
    - Übergangswiderstand an den Steckerkontakten
    - Fühler defekt
    - Meßkanal im Regler defekt, Leistungsplatine bzw. Reglerplatine, Steckerkontakte
    - Temperatur am Fühler > 120 Grad C oder < 5 Grad C


    usw.......... in der Zip-Datei

  • Hallo Ihr Dachs Trainer,


    ich habe mal die Servicecode Liste für den MSR1 Regler auf den neusten Stand gebracht. Die Liste könnt ihr hier runterladen.


    Gruss
    Spornrad

  • Hallo Spornrad,
    vielen Dank für die Liste, auch wenn man sie möglichst nicht benutzen möchte.

    Viele Grüße

    Hololoy


    Senertec Dachs HR 5,3 kW (2004), PV 1: 10 kWp (2008), PV 2: 5 kWp (2009), PV 3: 3,75 kWp mit Eigenstromnutzung (2013), PV 4: 7,5 kWp mit Eigenstromnutzung (2015), Speicherakku stationär: 24V, 10kWh brutto (2010), Zero SR: 13 kWh (mobiler Speicher, 2016), Opel Ampera: 16 kWh (mobiler Speicher mit Wärmeerzeuger, 2013), ELCO Wärmepumpe AEROTOP G (Luft-Wasser, 2022)