Ich habe schon einiges in eurem Forum gelesen.
Doch scheint es im letzten Jahr um die Eigenbau BHKW sehr ruhig geworden zu sein.


Ich trage mich mit dem Gedanken ein kleines BHKW mit etwa 7,5 KW elektrischer Leistung zu bauen. Angetrieben durch einen PKW Motor, umgerüstet auf Erdgas. Zu einigen Punkten die mir noch unklar sind, habe ich trotz Googeln und lesen in eurem Forum noch keine Antworten gefunden.

Dass ich nicht so ganz unbedarft an die Sache heran gehe, werde Ihr sehen, wenn ihr meine Home Page besucht.

Wie sieht die Anbindung von der „Gasleitung“ hinterm Zähler zum Motor aus. Wird dort ein Bauteil zur Druckreduzierung benötigt.

Mit welchen Anlagen habt ihr eure Motoren auf Erdgas Umgerüstet.

Welcher Motor? Ich habe gelesen dass BHKWPOWER VW Motoren benutzt. Aber warum die mit Zahnriemen und nicht z.B. einen AHT 1,0 Liter 37 KW Motor aus dem Lupo oder Arosa, mit untenliegender Nockenwelle. Hier müsste doch das lästige Zahnriemen wechseln wegfallen. Und sollte er nicht auch sparsamer als ein 1,6 Liter Motor sein? Ich möchte doch nur 7,5 KW bei 1500 Umdrehungen an Leistung abgeben.

Zu den Asynchron Generatoren habe ich auch noch eine Frage.
Es werden „Asynchron Generatoren “ verbaut, warum aber keine „Asynchron Motoren “?
Ein Asynchron Motoren ist doch in der Anschaffung viel günstiger, als ein Teil wo Asynchron Generatoren draufsteht. Ich meine das der Asynchron Motoren angetrieben, wie ein Generator Funktioniert. Also ich treibe ihn an bis er 1500 Umdrehungen dreht, synchron zum Netz ist und schalte ihn dann zum Netzparallel Betrieb dazu. Lasse ich jetzt meinen Antriebsmotor schneller laufen, erzeuge ich Energie die ich einspeisen kann. So kann ich über meine Antriebsmotor Steuerung die Leistung bestimmen, die ich Erzeuge. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Ich habe einen Ähnlichen Beitrag bei euch gefunden, aber ob es sich rechnet einen Motor oder einen Generator zu nehmen, konnte ich nicht so richtig raus lesen.
Signatur von »Wolfgang B.« Gruß Wolfgang


"Nur Schiffsdiesel sind interessanter"

  • »alikante« ist männlich

Beiträge: 3 255

BHKW: Eternal Energy

BHKW-Betriebsstoff: PÖL

Beruf: Elektriker,CNC-Einrichter,Mechatroniker

Gewerblicher Anbieter: Nein

Im BHKW-Forum e.V.: Ja

  • Nachricht senden

2

Dienstag, 30. März 2010, 18:31

Moin Wolfgang und herzlich Willkommen im Forum.

Die Fragen zum Motor und Gas kann ich Dir nicht beantworten evt. macht das Rolf selber.

Aber eine anmerkung zum Gas hätte ich - als Laie unbedingt Finger weg von der Gasinstallation dafür wird ein Fachmann mit Gasschein benötigt!! Im Ernstfall kanns nämlich Bumm machen und dann zahlt auch keine Versicherung weil Vorsatz oder zumindest Unwissenheit im Spiel waren.

Zum Thema asynchron Generator kann man folgendes festhalten. Jeder asynchron Motor kann als generator benutzt werden, allerdings sind die Wirkungsgrade nicht optimal weil eben auf Motorbetrieb ausgelegt.
Wenn Du hingegen einen Generator kaufst ist dieser auch auf Generatorbetrieb optimiert und hascht einige Prozentpunkte mehr an Wirkungsgrad .
Im übrigen muß ein asynchron Generator nicht ans Netz synchronisiert werden das wäre sogar schädlich wegen auftretenden Spannungsspitzen. Also einfach Schalter Ein und los ( in abhängigkeit des Anlaufstromes macht sich ein Sanftstart aber recht gut )

mfg
Signatur von »alikante« Pöl BHKW Tiger †
Pöl BHKW Raptor †
Solarthermie 27m² Heat-Pipe-Röhren
PV Anlage 1,8kWp Solarmax 2000C 15xKaneka k120


Wolfgang B.

Interessent

  • »Wolfgang B.« ist männlich
  • »Wolfgang B.« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 38

BHKW: Eigenbau

Gewerblicher Anbieter: Nein

Im BHKW-Forum e.V.: Nein

  • Nachricht senden

3

Dienstag, 30. März 2010, 21:53

Moin Wolfgang und herzlich Willkommen im Forum.

Aber eine anmerkung zum Gas hätte ich - als Laie unbedingt Finger weg von der Gasinstallation dafür wird ein Fachmann mit Gasschein benötigt!! Im Ernstfall kanns nämlich Bumm machen und dann zahlt auch keine Versicherung weil Vorsatz oder zumindest Unwissenheit im Spiel waren.

mfg



Dankefür deine Antwort Alikante,
Das mit dem Gas ist vielleicht falsch rüber gekommen.
Der Anschluss soll von einem Fachbetrieb gemacht werden.
Wir ging es mehr um die Komponenten die man zum umrüsten
eines Benziner auf Gas benötigt.
Und wie der Anschluss von der Gasleitung zur Motorkomponente
aussieht.



Gruß Wolfgang
Signatur von »Wolfgang B.« Gruß Wolfgang


"Nur Schiffsdiesel sind interessanter"




BHKWPOWER

Spezialist

  • »BHKWPOWER« ist männlich

Beiträge: 775

BHKW: Eigenbau

BHKW-Betriebsstoff: Erdgas

Beruf: BHKW Hersteller

Gewerblicher Anbieter: Ja

Im BHKW-Forum e.V.: Nein

  • Nachricht senden

4

Mittwoch, 31. März 2010, 01:28

Hallo Wolfgang B.
Also erst mal zu deinen Lupo und Arosa Motoren und dem Zahnriemen, soweit ich weiß, ist der Lupo Motor auch mit einem Zahnriemen ausgestattet.

Wie das mit dem Arosa ausschaut wage ich zu bezweifeln, denke aber der hat auch einen.

Die Wechselintervalle des Zahnriemens liegen bei mir bei 4000 Stunden, die Kosten liegen bei 35 Euro und die Zeit die du dafür benötigst liegt bei etwa 15 bis 20 Minuten.
Halten tut der Riemen aber locker 8000 Std.

Kommt immer drauf an wie man sich anstellt.

Im übrigen verwende ich für einen 5,5 kW Generator einen 1000 ccm Polo Motor, keinen 1,6er.
Mit dem 1,6 Liter Motor kannst du schon um die 10 kW elektrisch machen.

Zu der Gasstraße die du für dein Vorhaben benötigst, brauchst du auf alle Fälle einen Gasmultiblock der mit zwei unabhängigen Ventilen und einem Druckwächter ausgestatte ist.
Danach kommt es drauf an wie du den Motor regeln willst, entweder du fährst mit einem fest eingestelltem Gasluftmischer, dann brauchst du einen Druckregler nach dem Multiblock oder du fährst lamdageregelt dann wird es auf ein Venturisystem raus laufen.
Dafür brauchst du nach dem Multiblock einen Nulldruckregler, der gibt die Leitung und somit das Gas erst frei, wenn in der Leitung Unterdruck entsteht.

Ich hoffe wir konnten dir ein Wenig helfen, kannst aber auch gern mal an rufen, ich beiße nicht und gebe gern Auskunft wenn ich kann.
Signatur von »BHKWPOWER« Rolf Alke
Blockheizkraftwerk-Bau


Frankfurter Str. 20
37534 Eisdorf

5

Mittwoch, 31. März 2010, 08:28

RE: Erdgas BHKW Eigenbau


Zu den Asynchron Generatoren habe ich auch noch eine Frage.
Es werden „Asynchron Generatoren “ verbaut, warum aber keine „Asynchron Motoren “?
Ein Asynchron Motoren ist doch in der Anschaffung viel günstiger, als ein Teil wo Asynchron Generatoren draufsteht.
Nun ist eine Rechenaufgabe wieviel Stunden soll das BHKW laufen, wenig Asynchronmotor viel Generator rechnet sich

Zu nachlesen und wen man mag als nachrechenhilfe

http://www.loher.com/deutsch/downloads/a…inkraftwerk.pdf

ein Asynchrongeneratar ist aber auch ein etwas schlechter Asynchronmotor und kann zum Starten
verwendet werden, die Blindstromanlage könnt etwas kleiner ausfallen.



p.s. es geht aus Deiner Signatur leider nicht hervor ob Du von
2 Takt Kreuzkopfmaschinen träumst oder etwas weniger effektiven 4 Taktern :suchend:

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Manfred aus ObB« (31. März 2010, 08:34)


Wolfgang B.

Interessent

  • »Wolfgang B.« ist männlich
  • »Wolfgang B.« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 38

BHKW: Eigenbau

Gewerblicher Anbieter: Nein

Im BHKW-Forum e.V.: Nein

  • Nachricht senden

6

Mittwoch, 31. März 2010, 10:24

AHT

@ Rolf

ich meine diesen

Im Lupo erweitert VW sein Ottomotoren-Programm um einen neuen 1,0 l Alu-Motor (AHT) mit untenliegender Nockenwelle. Er erfüllt die Abgasnormen EU III und D3.

Dieser kompakte und leichte Motor ist eine Entwicklung im Konzern und basiert auf bewährten Motor-Komponenten.

In diesem Selbststudienprogramm stellen wir Ihnen die Konstruktion und Funktion dieses neuen Motors vor.

Motorübersicht

Der Motor hat einen Gegenstromzylinderkopf mit 2-Ventiltechnik.

Eine Doppelrollenkette treibt die untenliegende Nockenwelle an.

Hydraulische Stößel, Stößelstangen und Kipphebel sorgen für einen spielfreien Ventiltrieb.



Ich habe mir das Selbststudienprogramm mit der Nummer 203 bestellt.

Dann können wir sehen ob er einen Steuerriemen hat.



Auf dein Angebot mit dem telefonat werde ich bestimmt zurück kommen.
Signatur von »Wolfgang B.« Gruß Wolfgang


"Nur Schiffsdiesel sind interessanter"

BHKWPOWER

Spezialist

  • »BHKWPOWER« ist männlich

Beiträge: 775

BHKW: Eigenbau

BHKW-Betriebsstoff: Erdgas

Beruf: BHKW Hersteller

Gewerblicher Anbieter: Ja

Im BHKW-Forum e.V.: Nein

  • Nachricht senden

7

Mittwoch, 31. März 2010, 10:56

Hallo Wolfgang B.

Ist ja ein Ding, sollte VW tatsächlich einen Motor bauen, wie Ford und Opel es schon vor 30 Jahren getan haben.

Ja was soll ich sagen, ich konnte es gar nicht glauben, aber es schein wirklich so zu sein das es diesen Motor so wie du ihn beschrieben hast gibt.

Ist aber eigentlich egal weil, den wird man nicht so schnell und oft als gebrauchten bekommen.
Somit fällt der schon mal als günstige Variante für ein selbst oder Eigenbau aus.

Auch ich würde solch einen Motor gern verwenden, nur für meine Kunden wird das hinterher zu teuer.
Ich müsste diesen Motor irgendwo neu kaufen und das wird mit Sicherheit den preislichen Rahmen sprengen, dann kann ich die BHKW nicht mehr so günstig anbieten.

Nee ich nehme lieber weiter den alten Polo Motor und überhole den, das ist um einiges günstiger und halten tun die genau so lange.
Signatur von »BHKWPOWER« Rolf Alke
Blockheizkraftwerk-Bau


Frankfurter Str. 20
37534 Eisdorf




Wolfgang B.

Interessent

  • »Wolfgang B.« ist männlich
  • »Wolfgang B.« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 38

BHKW: Eigenbau

Gewerblicher Anbieter: Nein

Im BHKW-Forum e.V.: Nein

  • Nachricht senden

8

Mittwoch, 31. März 2010, 10:58


Zu nachlesen und wen man mag als nachrechenhilfe

http://www.loher.com/deutsch/downloads/a…inkraftwerk.pdf

ein Asynchrongeneratar ist aber auch ein etwas schlechter Asynchronmotor und kann zum Starten
verwendet werden, die Blindstromanlage könnt etwas kleiner ausfallen.



Danke Manfred Schöner Artikel. Hat wir weiter geholfen. Dein p.s. verstehe ich nicht."p.s. es geht aus Deiner Signatur leider nicht hervor ob Du von
2 Takt Kreuzkopfmaschinen träumst oder etwas weniger effektiven 4 Taktern " Ich habe mich damit nur auf mein Hobby bezogen und den Mercedes 5 Zylinder Turbomotor den ich fürs Boot umgebaut habe und marinesiert.Nach zu lesen auf meiner HP.
Signatur von »Wolfgang B.« Gruß Wolfgang


"Nur Schiffsdiesel sind interessanter"

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wolfgang B.« (31. März 2010, 11:23)