Ja, die sog. Latentspeicher habe über den Daumen die doppelte
Wärmespeicherfähigkeit pro m³ wie Wasser, sie sind aber recht teuer,
und da wird das mit dem Laden in 3 Min sicher nix, weil den
Wasserspeicher kann ich "laden" indem ich oben heißes Wasser
hereinpumpe und unten kühleres abführe. Beim Latentspeicher muß ich
aber über einen innenliegenden Wärmespeicher das Medium (Paraffin) erst
erhitzen, wobei es seinen Agregatszustand ändert......das kann je nach WT auslegung dauern.
Die spez. Wärmespeicherkapazität von Paraffin ist jedenfalls deutlich geringer als die von Wasser ( ca. 2 zu 4 kJ/(kg•K) ).
..
Ausserdem muss man beachten, in welchem Temperaturbereich man arbeiten will.

Wenn man um den Schmelzpunkt des jeweiligen Mediums herum arbeiten will (Wasser 0°C; Paraffin 40...70°C) um die für diesen Vorgang notwendige Wärmemenge auszunutzen, dann sieht es für Paraffin schon besser aus (Wasser ist hier nur 50% besser). Dafür reden wir über abs. unterschiedliche Kosten bei der Anschaffung.

Mal ein Zitat aus der Wiki (http://de.wikipedia.org/wiki/Latentwärmespeicher):

"Ein Rechenbeispiel soll die Größenordnungen verdeutlichen. Zur
Beheizung eines gut gedämmten Hauses mit einem Energiebedarf von
100 kWh/(m²·a) und 89 m² Wohnfläche werden 890 Liter Heizöl oder 890 m³ Erdgas benötigt. Das entspricht einem Jahres-Wärmebedarf von 32.000 MJ. Um diese Wärmemenge im Sommer durch Solarabsorber
zu erzeugen, werden bei angenommenen 100 Sonnentagen und einem Ertrag
von 4 kWh/(m²·d) etwa 23 m² Solarabsorberfläche nötig. Um die durch
Solarabsorber im Sommer erzeugte Wärmemenge von 32.000 MJ für den
Winter in Form von Latentwärme zu speichern, werden ca. 200 m³ Paraffin
in einem Tank benötigt. Im Jahre 2008 sind einzelne, mit Paraffin
gefüllte Kleinbehälter in einem Wassertank üblich. Die 200 m³
entsprechen einem Rundtank mit 8 Meter Höhe und einem Durchmesser von
gut 5,6 Meter. Mit den in einen solchen Tank passenden ca. 200.000
Litern Heizöl könnte das gleiche Haus allerdings 225 Jahre lang beheizt
werden."

Da muss aber ein ganz spitzer Bleistift her, um die Sache (schön-) zurechnen ?(

Servus iPille




  • »Bernd der Dachsgebeutelte« ist männlich

Beiträge: 3 004

BHKW: ------

BHKW-Betriebsstoff: ------

Beruf: Selbstständig Druckerei

Gewerblicher Anbieter: Nein

Im BHKW-Forum e.V.: Ja

  • Nachricht senden

10

Donnerstag, 26. Januar 2012, 09:07

Bevor Ihr hier weiter über technisch bezahlbar nicht machbare Ladezeiten von 3 Minuten nachdenkt.
Ich denke das der Fragesteller einfach von einem falschen Gedanken ausgeht.
Selbst wenn die Häuser immer?? 30 KW ziehen, muss ein Speicher nicht innerhalb von 3 Minuten nachgeladen werden,
die Nahverorgungsleitung sollte entsprechend ausgelegt werden um 30KW bzw. eine höhere Leistung dauerhaft gewährleisten zu können.
Dazu braucht man natürlich die nutzbare Temperaturspreizung die die Häuser anbieten können,
70°C VL Versorgungsleitung und 50°C RL aus dem Haus bedingen so höhe Schüttmengen das es schon problematisch wird.
Bei 30°C RL aus dem Haus sind die benötigen Mengen bereits wesentlich geringer.

Die Puffer, falls dann nochbenötigt, in den jeweiligen Häusern können mit dem Überschuß aus der Versorgungsleitung gefüllt werden,
daraus werden dann die Spitzenlasten versorgt die die Nahversorgungsleistung kurzzeitig nicht bringen kann, wenn diese so ausgelgt ist.
Schon ist man von der 3 Minuten Vorgabe weit weg!
Zumal ein Haus eine sehr träge Masse ist die auch mal 30 Min. ohne Heizwärme auskommt ohne das Probleme auftreten, man muss die Energie danach dann halt nur nachfüllen.

In der Heizzentrale steht dann ein entsprechend großer Puffer der genügend Reserve bereitstellt um unvorhergesehene Kapazitäten decken zu können.
Die Nahversorgungsleitungen müssen anhand der Vorgaben geplant werden, eine Ringleitung wäre machbar muss aber den benötigten Energiemengen gerecht werden können.
Da muss sich aber eine Anlagenplaner der das entsprechende KnowHow hat drum kümmern, alleine wegen der Regressforderungen wenn da was nicht klappt.

Es wäre für eine genauere Betrachtung erst eimal wichtig mehr Infos zu haben.
Warum wird dauerhaft 30Kw verbraucht?
Tag wie Nacht, Sommer wie Winter?
Was sind das für Liegenschaften? Wohnungen, Industrie oder Büros?
Wie weit auseinander stehen diese? Nahversorgungsleitungen können bei entsprechender Planung genau wie Fernwärme sehr weite Strecken überwinden!
Wie ist die WW-Versorgung geplant, Puffer oder Frischwasseranlage?
Dämmstatus bzw. spezifische Energieverbräuche der jeweiligen Liegenschaften.
Signatur von »Bernd der Dachsgebeutelte« Wer einmal fragt, wirkt für einen Moment dumm, wer es nie tut, bleib es sein Leben lang

Sebastian Nickel

Sachkundiger

  • »Sebastian Nickel« ist männlich

Beiträge: 270

BHKW: ------

BHKW-Betriebsstoff: ------

Beruf: Angestellter bei der Yados GmbH

Gewerblicher Anbieter: Nein

Im BHKW-Forum e.V.: Nein

  • Nachricht senden

11

Freitag, 10. Februar 2012, 23:41

Ich hab auch mal gerechnet:



10x1000l, delta t = 20K, cP = 4185Ws/kgK



Wärmeinhalt Q der 10 Speicher: 10000kg * 20K * 4185Ws/kgK = 837000000Ws, Ladezeit t = 180s -> P = Q/t = 4650kW.



Du brauchst also fast 5MW um 10000l Wasser in 3min von 50°C auf 70°C zu erwärmen. Da sind die Verluste noch nicht drin und du weißt nicht ob der 1000l Speicher nicht vielleicht unter 50°C abkühlt.





Dein Konzept versteh ich auch nicht ganz. Du willst mit 1 Wärmeerzeuger die 10 Speicher laden und die sollen dann zur Beheizung dienen???


Hab ich das so richtig verstanden???

Warum stehen die Häuser für 1 großen Speicher zu weit auseinander, aber nicht für 1 Wärmeerzeuger???




Sinnvoller ist es da, wie hier schon erwähnt wurde, ne Heizzentrale möglichst zentral aufzustellen und dann die Häuser über ein Nahwärmenetz zu versorgen.


In der Zentrale gibts dann n BHKW (oder mehrere), nen Pufferspeicher und nen Spitzenlastkessel (oder mehrere).

In den Häusern hängt dann ne Übergabestation, die das Hausnetz vom Nahwärmenetz hydraulisch trennt.




Vor kurzem hab ich auch von kalter Fern/Nahwärme gelesen und ein ehemaliger Prof. hatte diese Idee in ner Projektarbeit vorgestellt.


Dort zirkuliert im Nahwärmenetz kein (von mir aus) 70°C warmes Wasser, sondern nur 15 oder 20°C warmes Wasser.

In den Häusern gibt es dann keine Übergabestation, sondern eine Wärmepumpe, die das Nahwärmenetz als Wärmequelle nutzt. Wenn die WP elektrisch angetrieben werden, könnte man den bspw. von einem BHKW erzeugten Strom an die Bewohner verkaufen. Man müsste natürlich genau rechnen, wegen Wärmebedarfszeiten und den BHKW-Laufzeiten, wie die zusammenfallen.

Wenn man dann das BHKW noch mit Biogas betreiben kann, speist man den Überschuss vergütet nach EEG ein.




Ich hoffe ich hab hier kein Müll geschrieben ;)



Aber sollte das alles so machbar sein, sollte sich nat. n Planungsbüro damit befassen. Das ist klar.





tschau

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sebastian Nickel« (10. Februar 2012, 23:49)


Solardachs

Sachkundiger

  • »Solardachs« ist männlich

Beiträge: 125

BHKW: SenerTec Dachs HKA MSR2

BHKW-Betriebsstoff: Erdgas

Beruf: Landwirt

Gewerblicher Anbieter: Nein

Im BHKW-Forum e.V.: Ja

  • Nachricht senden

12

Samstag, 11. Februar 2012, 09:55

Es geht auch einfacher und doch zuverlässig

Bei uns hat ein Betreiber einer Biogasanlage ebenfalls ein Nahwärmenetz aufgebaut.

Er hat ca. 500 kW elektrische Leistung, daher vermute ich ca. 750 kW thermisch. Ein Teil davon wird für die Anlage selbst benötigt, so daß etwa die hier geforderten 400 kW für das aufgebaute Nahwärmenetz zu Verfügung stehen.

Mittlerweile sind ca. 25 Häuser unterschiedlicher Größe an diese Versorgung angeschlossen.

Gelöst wurde es folgendermaßen:
Ringleitung mit (wenn nötig) Stichleitungen zu den einzelnen Häusern. Die Länge der Ringleitung dürfte geschätzt ca. 1 km betragen.
In jedem Haus eine Übergabestation, welche aus Pufferspeichern zwischen 600 l und 1000 l mit Wärmetauschern bestehen. Die Wärmetauscher dienen zur hydraulischen Trennung der Haussysteme vom großen Kreislauf.

Wenn ein Puffer z.B. unter 70 C° fällt, dann öffnet sich ein Ventil und der Puffer wird geladen. Wenn er wieder 80°C hat, dann schließt das Ventil. Da es äußerst unwahrscheinlich ist, daß alle Puffer zur gleichen Zeit leer sind, funktioniert dieses System bereits den zweiten Winter absolut problemlos.
Direkt am Ventil beim Puffer hängt der Wärmemengenzähler zur Abrechnung der einzelnen Gebäude.

Von daher halte ich die riesigen Leistungen, welche der Fragesteller gefordert hat für absolut überflüssig.
Bei Interesse bitte bei mir private melden, ich kann dann eventuell einen Kontakt zum Betreiber vermitteln.

mfg
Solardachs