9

Sonntag, 25. März 2012, 20:54

Zitat von »bskf«
sondern ich muss immer "TT-Netz mit 3x230V" angeben?!?!?

genau so isses , das noch solche alten Netze existieren hielt ich bis gerade eben für absurd ;-_

Wieso alte Netze :?: Ist in der USA normal (3 x 220/127V). :pfeifen:
Signatur von »ecopowerprofi« Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. ?(
perdok.info/
Oscar Perdok GmbH
Gildeweg 14, 46562 Voerde

Beratung, Planung und Installation von
- KWK-Anlagen (Vaillant)
- PV-Anlagen
- Stromspeicher mit Notstromfunktion
Handel mit gebrauchten ecopower-Modulen
Beratung Energie-Effizienz incl. Kosten/Nutzen-Betrachtung
Ladestation (Strom-Tankstelle) für Elektrofahrzeuge (max. 3 x 35 A)




10

Montag, 26. März 2012, 06:27

Hallo!

In den USA handelt es sich aber meist nicht um ein Drehstromnetz sondern um ein Einphasen-Dreileiternetz. In Nordamerika wurden diese Netze zwar oft zu einem Drehstromnetz erweitert, jedoch mit der Maßgabe die alten Anschlüsse zu erhalten. Daraus resultiert dann das zwischen L1-N und L2-N 120 Volt und zwischen L1-L3 und L2-L3 208 Volt anliegen. Die alten Dreiecksnetze wie sie in D wohl tatsächlich teilweise noch in Berlin in Betrieb sind kennen aber gar keinen N.

Viele Grüße
Joachim

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dachstreiber« (26. März 2012, 06:32)


11

Sonntag, 8. April 2012, 15:11

Hallo bskf,

aus gegebenem Anlaß habe ich mich auch mit dem in Berlin tlw. noch existierenden TT-Netz 3x 230V ohne Neutralleiter (Dreiecksnetz) befassen dürfen. In diesen Bereichen sind Heizungsanlagen meist über Trenntrafos an das Netz angeschlossen. Die Absicherung erfolgt über zweipolig abschaltende Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter.
So ein Trenntrafo wäre auch für Dein Problem die einfachste Lösung.
Trenntrafos/Steuertrafos mit 230/230V 1000VA kosten beim großen dt. Elektronikversandhaus etwa 200 EUR.
Lass' Dich doch von einem ortskundigen Elektriker beraten. Beim Team Hausanschluss-Sanierung von Vattenfall kannst Du Dich auch nach der geplanten Netzumstellung auf 3x 230/400V erkundigen. In Mahlsdorf soll es 2015 soweit sein.


Denkmaler

bskf

Interessent

  • »bskf« ist männlich
  • »bskf« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 4

BHKW: ------

BHKW-Betriebsstoff: ------

Gewerblicher Anbieter: Nein

Im BHKW-Forum e.V.: Nein

  • Nachricht senden

12

Freitag, 13. April 2012, 23:33

Danke!

Hallo Denkmaler,
In diesen Bereichen sind Heizungsanlagen meist über Trenntrafos an das Netz angeschlossen. Die Absicherung erfolgt über zweipolig abschaltende Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter.
So ein Trenntrafo wäre auch für Dein Problem die einfachste Lösung.

Herzlichen Dank und sorry für die späte Reaktion! Ja, in diese Richtung gingen ja auch meine Überlegungen aufgrund der Erfahrungen mit der PV. Nur hat bislang keiner eine so eine klare Aussage getroffen wie Du.

Lass' Dich doch von einem ortskundigen Elektriker beraten.

Der Elektriker vor Ort sagt, dass er mit BHKW keine Erfahrung hat.... Aber gibt ja nicht nur einen.

Beim Team Hausanschluss-Sanierung von Vattenfall kannst Du Dich auch nach der geplanten Netzumstellung auf 3x 230/400V erkundigen. In Mahlsdorf soll es 2015 soweit sein.

Hier in Schmöckwitz 2014, aber genau steht's wohl noch nicht fest (Stand allerdings Herbst 2011).

Grüße

bskf

spinner_berlin

Interessent

  • »spinner_berlin« ist männlich

Beiträge: 12

BHKW: Kirsch microBHKW L 4.12

BHKW-Betriebsstoff: Erdgas

Beruf: Elektriker

Gewerblicher Anbieter: Ja

Im BHKW-Forum e.V.: Nein

  • Nachricht senden

13

Samstag, 14. April 2012, 16:12

Spannungsumstellung...

Ist ja wirklich witzig...ich wohne in Biesdorf - Süd.Das ist lt.Vattenfall Ende des Jahres dran.
Das Kirsch läuft nämlich auch über einen Trenntrafo 230/400V mit 10kVa...
Das BHKW wie auch die verbauten Wechselrichter beim Nachbarn vergleichen die Spannungsebene von Null und Erde miteinander...zuviel Abstand im TT geht also nicht...
Es ist also ein Dreiecksnetz mit 230 V von einem Außenleiter zum nächsten.Demzufolge kein Nulleiter.
Normale 3phas. Motoren könnte man umklemmen und für Wechselstromverbraucher ist es ohne Belang außer z.B.für die erwähnten trafolosen Wechselrichter von SMA und eben auch das Kirsch-BHKW.
Allerdings hat SMA auch WR mit Trafo und die funktionieren auch in diesem Netz.
Über ebay gibt es ab und zu geeignete Trenntrafos zu erträglichen Preisen.
Allerdings bei BHKW`s Gedanken über den Anlaufstrom machen wenn ein Sanftanlauf übers Netz geplant ist...
Signatur von »spinner_berlin« Lügger Elektroanlagen GmbH
Bitterfelder Straße 25
12681 Berlin

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »spinner_berlin« (14. April 2012, 17:01)