Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen im BHKW-Diskussionsforum! Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie einfach das Registrierungsformular, um sich kostenlos zu registrieren. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

  • »alikante« ist männlich
  • »alikante« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 5 747

BHKW: Vaillant ecoPOWER 1.0

BHKW-Betriebsstoff: Erdgas

Beruf: Elektriker,CNC-Einrichter,Mechatroniker

Gewerblicher Anbieter: Nein

Im BHKW-Forum e.V.: Ja

  • Nachricht senden

1

Dienstag, 24. Mai 2011, 08:37

elektronischer Drehstromzähler Rücklaufgesperrt

Moin Mädelz,

bräuchte mal technischen Inputt.

Wer weiß genau wie sich ein elektronischer Drehstromzähler (Rücklaufgesperrt) verhält wenn Strom auf einer oder zwei Phasen in Sperrichtung fließt und nur auf einer Phase in der "richtigen" Richtung????

Bei nem Ferariszähler wär ich mir sicher das er vorzeichenbehaftet addiert - da ist ja auch nur das Zählwerk Rücklaufgesperrt. ABER beim elektronischen Zähler besteht die Rücklaufsperre ja sicher aus Sperrdioden im Strompfad oder???

Also kann es sein das ein solcher Zähler nicht vorzeichenbehaftet addiert sondern den Strom in Sperrichtung einfach ignoriert???

Warte auf Antwort von den Fachleuten.

mfg
Signatur von »alikante« Pöl BHKW Tiger †
Pöl BHKW Raptor †
Ecopower 1.0
Solarthermie 27m² Heat-Pipe-Röhren
PV Anlage 1,8kWp Solarmax 2000C 15xKaneka k120




baulion

Profi

  • »baulion« ist männlich

Beiträge: 1 151

BHKW: SenerTec Dachs HKA MSR2

BHKW-Betriebsstoff: Erdgas

Gewerblicher Anbieter: Nein

Im BHKW-Forum e.V.: Ja

  • Nachricht senden

2

Dienstag, 24. Mai 2011, 09:57

Warte auf Antwort von den Fachleuten

Bin zwar auf dem Gebiet kein Fachleut :-(|__| aber mich hat auch interessiert wie so ein Gerät arbeitet. Drumhab ich mir für den bei mir verbauten Zähler die Anleitung gesucht und gelesen. Guckst Du unten.

Meine Erkenntnis: Bahnhof :glaskugel:

vieleicht hilft´s Dir ?(
»baulion« hat folgende Datei angehängt:
Signatur von »baulion« Die dezentrale KWK ist keine Brücke - sie ist die Lösung :thumbsup:

und der Spenden-Button für unser Forum ist auf der Portal-Seite rechts :!:

  • »alikante« ist männlich
  • »alikante« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 5 747

BHKW: Vaillant ecoPOWER 1.0

BHKW-Betriebsstoff: Erdgas

Beruf: Elektriker,CNC-Einrichter,Mechatroniker

Gewerblicher Anbieter: Nein

Im BHKW-Forum e.V.: Ja

  • Nachricht senden

3

Dienstag, 24. Mai 2011, 10:16

Ja danke,

die Anwort ist wohl ja und Nein

2.2.4 Registrierarten
Die ACE3000 Typ 260 Zähler können für vier verschiedene Registrierarten parametriert werden.
Registrierung des
Wirkverbrauchs
Beschreibung
Algorithmus für die Summierung
Import pro Phase mit
Rücklaufsperre
Betragssummierung der importierten Energie.
Separates Register für Energierückfluss
+A=|+ALn|, -A=|-ALn|; n=1..3

Nachbildung des Ferrariszählers
Vektorielle Summierung, die Registrierung
erfolgt solange wie die Energiebilanz positiv
ist
(±AL1)+(± AL2)+(± AL3)

Absolute Summe von Import
und Export
Pro Phase unidirektional, Exportenergie wird
als positive (importierte) Energie registriert
+A=|+ALn| + |-ALn|; n=1..3

Import/Export Betragssummierung getrennt für importierte
und exportierte Energie
+A=|+ALn|, -A=|-ALn|; n=1..3

Es gibt also 4 Parametriermöglichkeiten ;-_

mfg
Signatur von »alikante« Pöl BHKW Tiger †
Pöl BHKW Raptor †
Ecopower 1.0
Solarthermie 27m² Heat-Pipe-Röhren
PV Anlage 1,8kWp Solarmax 2000C 15xKaneka k120

Beiträge: 2 122

BHKW: Vaillant ecoPOWER 4.7

BHKW-Betriebsstoff: Flüssiggas

Beruf: Dipl.-Ingenieur

Gewerblicher Anbieter: Ja

Im BHKW-Forum e.V.: Ja

  • Nachricht senden

4

Dienstag, 24. Mai 2011, 10:23

Messverfahren

ABER beim elektronischen Zähler besteht die Rücklaufsperre ja sicher aus Sperrdioden im Strompfad oder???

Nein, es werden nur die Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen nicht addiert.

Wer weiß genau wie sich ein elektronischer Drehstromzähler (Rücklaufgesperrt) verhält wenn Strom auf einer oder zwei Phasen in Sperrichtung fließt und nur auf einer Phase in der "richtigen" Richtung????

Keiner außer der, der den Anforderungskatalog und/oder die Software geschrieben hat. 8)

Also kann es sein das ein solcher Zähler nicht vorzeichenbehaftet addiert sondern den Strom in Sperrichtung einfach ignoriert???

Da gilt der Werbespruch von Toyota: "Nichts ist unmöglich". ;(

Hilft nur den Zähler gezielt jede Phase einzeln mit Strom zu belasten und die Ergebnisse auszuwerten. ?(

PS: Ich trau den elektronischen Zähler nicht. Hab selber mal Software geschrieben und weiß was möglich ist. Nämlich man kann jeden Kundenwunsch erfüllen und trotzdem jeden Eichtest erfolgreich bestehen. :rolleyes:
Signatur von »ecopowerprofi« Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. ?(
perdok.info/
Oscar Perdok GmbH
Gildeweg 14, 46562 Voerde

Beratung, Planung und Installation von
- KWK-Anlagen (Vaillant)
- PV-Anlagen
- Stromspeicher mit Notstromfunktion
Handel mit gebrauchten ecopower-Modulen
Beratung Energie-Effizienz incl. Kosten/Nutzen-Betrachtung
Ladestation (Strom-Tankstelle) für Elektrofahrzeuge (max. 3 x 35 A)

5

Dienstag, 24. Mai 2011, 10:36

Nämlich man kann jeden Kundenwunsch erfüllen und trotzdem jeden Eichtest erfolgreich bestehen. :rolleyes:


Wir hatten hier früher im Forum mal eine Diskussion, da wurde von einem EVU ein Zweirichtungszähler verbaut der die Pahsen nicht saldiert hat. Konsequenz, das BHKW hat auf einer Phase eingespeist (Zählwerk Lieferung läuft) und zeitgleich auf einer anderen Phase bezogen (Zählerwerk Bezug läuft auch).

LG

Bruno
Signatur von »Bruno44« Ich bemühe mich, garantiere aber keine Vollständigkeit und Richtigkeit, Beiträge ersetzen keine Steuer- oder Rechtsberatung!
Ich Unterstütze den gemeinnützigen Gedanken dieses Forums und dessen gemeinnützigen Verein, der sicher nix gegen eine Spende hat, wenn ihm hier geholfen wurde.

baulion

Profi

  • »baulion« ist männlich

Beiträge: 1 151

BHKW: SenerTec Dachs HKA MSR2

BHKW-Betriebsstoff: Erdgas

Gewerblicher Anbieter: Nein

Im BHKW-Forum e.V.: Ja

  • Nachricht senden

6

Dienstag, 24. Mai 2011, 10:41

Ich trau den elektronischen Zähler nicht. Hab selber mal Software geschrieben und weiß was möglich ist. Nämlich man kann jeden Kundenwunsch erfüllen und trotzdem jeden Eichtest erfolgreich bestehen.


...das hab ich so ähnlich auch schon irgendwo hier im Forum mitgekriegt. Drum hab ich mir das Handbuch mühsam gesucht aber wie gesagt, bin halt kein Fachleut.

Den Techniker von mein EVU, dem der Zähler gehört, hab ich mit der Aussage konfrontiert und gefragt ob denn mein Zähler richtig eingestellt ist. Der hat des aber auch nicht gewußt und gesagt dass des schon seine Richtigkeit haben wird. Einen anderen Zähler (Ferrarris) einbauen tun die auch nicht weil der Messstellenbetreiber entscheidet was reinkommt.

Kannst du machen nix, musst du gucken zu :-)_:-)
Signatur von »baulion« Die dezentrale KWK ist keine Brücke - sie ist die Lösung :thumbsup:

und der Spenden-Button für unser Forum ist auf der Portal-Seite rechts :!:




  • »alikante« ist männlich
  • »alikante« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 5 747

BHKW: Vaillant ecoPOWER 1.0

BHKW-Betriebsstoff: Erdgas

Beruf: Elektriker,CNC-Einrichter,Mechatroniker

Gewerblicher Anbieter: Nein

Im BHKW-Forum e.V.: Ja

  • Nachricht senden

7

Dienstag, 24. Mai 2011, 10:41

Jo klar,

nach obiger Tabelle und Oskars bestätigung ist das ja nur ne Frage der Parametrierung.

Nur wenn alles möglich ist habe ich auch das Recht explizit eine Möglichkeit zu fordern!! Deshalb würde ich immer auf einem Vektor Summierenden Zähler bestehen!!!Nur kann ich mich da auf eine DIN VDE oder ein anderes Gesetz/Verordnung berufen???

mfg
Signatur von »alikante« Pöl BHKW Tiger †
Pöl BHKW Raptor †
Ecopower 1.0
Solarthermie 27m² Heat-Pipe-Röhren
PV Anlage 1,8kWp Solarmax 2000C 15xKaneka k120

baulion

Profi

  • »baulion« ist männlich

Beiträge: 1 151

BHKW: SenerTec Dachs HKA MSR2

BHKW-Betriebsstoff: Erdgas

Gewerblicher Anbieter: Nein

Im BHKW-Forum e.V.: Ja

  • Nachricht senden

8

Dienstag, 24. Mai 2011, 11:19

Nur kann ich mich da auf eine DIN VDE oder ein anderes Gesetz/Verordnung berufen???

vielleicht das, unter 3.a

Zitat

Signatur von »baulion« Die dezentrale KWK ist keine Brücke - sie ist die Lösung :thumbsup:

und der Spenden-Button für unser Forum ist auf der Portal-Seite rechts :!: